UPS под 450 бизхаб. - Цифровая печать как бизнес - форум и портал
Индустрия цифровой печати - отраслевой портал  

Вернуться   Цифровая печать как бизнес - форум и портал > Технический раздел - ремонт принтеров, копиров > Срочно требуется помощь!

Реклама на форуме
  • Дополнительный доход для сервисного инженера. Узнать как…
Ответ
 
Опции темы
Старый 26.06.2009, 22:04   #1
Andy
Местный
 
Регистрация: 22.07.2008
Адрес: РФ
Сообщений: 1,855
Репутация: 260
По умолчанию UPS под 450 бизхаб.

Кто тут монстры в электричестве, рассчитайте, плиз, какой упс поставить, чтобы секунд 10, во время провалов по питанию держал.
Andy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 02:27   #2
Александр_
Местный
 
Аватар для Александр_
 
Регистрация: 14.11.2008
Адрес: CR
Сообщений: 2,426
Репутация: 565
По умолчанию

Если просто провалы/понижение напряжения вольт до 150, достаточно подобрать стабилизатор. Есть стабилизаторы, "поднимающие" напряжение и с более низкого значения. Из Российских рекомендую "Штиль".
Если напряжение пропадает совсем - тогда UPS и это уже несколько дороже.

В любом случае необходимо знать мощность аппарата или потребляемый им ток в режиме печати на самых плотных носителях.
Как правило в техдокументации или на шильдике это значение есть.
Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 03:57   #3
KarSlon
Местный
 
Регистрация: 07.09.2008
Адрес: Донецк
Сообщений: 4,538
Репутация: 461
По умолчанию

ОФФ
Andy, датамайнер бы сделал вывод, что у тебя два офиса в разных районах города.
KarSlon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 10:02   #4
Tri
Местный
 
Регистрация: 26.04.2009
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,568
Репутация: 235
По умолчанию

По идее нужен APC Smart-UPS 2200VA. Будет держать минут 7-8 на полной нагрузке. Стоит в пределах 25 тыс. 10 секунд - выдержит наверное любой ИБП, но я бы взял все-таки смарт - вроде APC Smart-UPS 750VA. Тыщ 8-9 стоит.
Tri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 11:13   #5
Andy
Местный
 
Регистрация: 22.07.2008
Адрес: РФ
Сообщений: 1,855
Репутация: 260
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Tri Посмотреть сообщение
По идее нужен APC Smart-UPS 2200VA. Будет держать минут 7-8 на полной нагрузке. Стоит в пределах 25 тыс. 10 секунд - выдержит наверное любой ИБП, но я бы взял все-таки смарт - вроде APC Smart-UPS 750VA. Тыщ 8-9 стоит.
450-й смарт вырубается напрочь, горит красным - перегрузка. Хватит ли 750-го? Дорого получается попробовать будет ли работать.
у меня на входе стоит 10квт ресанта, до 140 она держит, но сейчас лето, народ начал врубать сплиты, поэтому имеют место быть провалы на 3-5 секунд. Одного NVrama я уже лишился. Нужно как-то защититься на будущее. На задней крышке ухаба информации мало: 240V 8A, это все что есть. Думаю, смарт все же избыточен, достаточно будет бэка с короткой реакцией- все же у ухаба конденсаторы нормальные стоят: если комп без упса на малом скачке перегружается, ухаб в это время продолжает печатать. Вопрос в том какой мощности UPS.
Andy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 11:23   #6
Andy
Местный
 
Регистрация: 22.07.2008
Адрес: РФ
Сообщений: 1,855
Репутация: 260
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от KarSlon Посмотреть сообщение
ОФФ
Andy, датамайнер бы сделал вывод, что у тебя два офиса в разных районах города.
да как бы не в 3-х уже
восстанавливать NVram уж больно хлопотно, в одном офисе вечно летом проблемы - здание довоенное, сети старые, а нагрузки у всех современные. Пока были первыми из умных - спасались стабилизаторами, их у меня 4 разных, и элетронный, и механика. Теперь умных прибавилось - все стабилизаторы поставили, а труба как была 4х6, так и осталась.
Andy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 11:30   #7
uri
Местный
 
Регистрация: 24.06.2008
Адрес: Оренбург
Сообщений: 2,400
Репутация: 479
По умолчанию

http://www.pcm.ru/products/catalog/king/kin-800ap/
У меня вот такой китаец на 2200 VA. На нем висит твёрдочернильник 8550 больше 2 лет. Стоит сейчас 10 т.р. Наверно, его на с450 хватит, можно 3000VA - 14 т.р.
uri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 11:57   #8
Tri
Местный
 
Регистрация: 26.04.2009
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,568
Репутация: 235
По умолчанию

240V 8A = 1920VA или около 1350 кВт. УПСА на 2200VA хватит сто%.
Tri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 12:42   #9
Pashtet
Местный
 
Аватар для Pashtet
 
Регистрация: 24.06.2008
Адрес: Voronezh
Сообщений: 1,022
Репутация: 557
По умолчанию

Не монстр.

Взял электронный латр на 2КВт Штиль, механические со слов очевидцев не канают под такие вещи. Стоит 11к.

Если УПС, то думаю, что меньше чем

http://www.apc.com/resource/include/...e_sku=SUA2200I

брать нет смысла, но меня на такой, признаться, жаба задушила.

Последний раз редактировалось Pashtet; 27.06.2009 в 12:45..
Pashtet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 15:18   #10
DesignMan
Гость
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

Если надо могу APC Smart 1500VA не задорого подогонать.
  Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 16:36   #11
Александр_
Местный
 
Аватар для Александр_
 
Регистрация: 14.11.2008
Адрес: CR
Сообщений: 2,426
Репутация: 565
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
На задней крышке ухаба информации мало: 240V 8A
Судя по этой информации аппарат имеет электрическую мощность 2,0 киловатта.
Нужен UPS или стабилизатор на 2,5 - 3,0 КВт. В притык не покупайте - в данном случае запас по мощности - это гарантия стабильного питания.
Если стабилизатор, обязательно на тиристорах или симисторах с электронным управлением. Никаких реле и ползунков по обмотке.
Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 17:30   #12
Tri
Местный
 
Регистрация: 26.04.2009
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,568
Репутация: 235
По умолчанию

Цитата:
Судя по этой информации аппарат имеет электрическую мощность 2,0 киловатта
Я так понимаю, там не линейная зависимость. По расчетам APC 1920Va будет около 1350 кВт.
Tri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 19:30   #13
brosko
Местный
 
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 14,802
Репутация: 268
По умолчанию

у знакомого стоит хрень на основе аккумулятора от грузовика и к нему приблуда специальная, все вместе тысяч под 20, но оно работает несколько часов вообще без внешнего электричества
brosko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 02:45   #14
Александр_
Местный
 
Аватар для Александр_
 
Регистрация: 14.11.2008
Адрес: CR
Сообщений: 2,426
Репутация: 565
По умолчанию

Andy, мощность упса можно посчитать вот так:

************************************************** ***********
Расчет нужной мощности ИБП

Мощность ИБП должна быть больше или равна суммарной мощности нагрузки (плюс, как минимум 20% запас по мощности). / лучше – в полтора раза

Мощность ИБП указывается в вольт-амперах (ВА или VA). Потребляемая мощность подключаемого оборудования – в ваттах (Вт или W). Для компьютерного типа нагрузки считают по формуле:

Мощность (ВА) = Мощность (Вт) / 0,7

/ коэффициент (COS) обычно указывается в технической документации приборов. Для приближенного расчета его принимают равным 0,7

----------------

пример расчета мощности УПСа:

нагрузка = 300 Watts

300 Watts / 0,7 = 430
20% = 430 х 0,2 = 85

430 + 85 = 515 ~ 500

ИТОГ: для питания нагрузки в 300 ватт – нужен ИБП мощностью 500 VA

----------------

Для PFC (Power Factor Corrected) блоков питания компьютеров 1 ВА = 1 Вт

Для электродвигателей (холодильник, кондиционер) – их расчетную мощность увеличивают в три раза, учитывая повышенные пусковые токи. Это относится и к ЭЛТ-мониторам, телевизорам с кинескопом.

Простое сложение мощности подходит только для тех приборов, которые всю потребляемую энергию преобразуют в тепло (утюг, электроплита).
************************************************** ************
Ссылка на источник:http://www.kakras.ru/doc/ibp-ups.html#calculation

Тип нагрузки одинаков, поскольку в компьютерах и в вашем аппарате используется импульсный источник питания.

Получается, что Вам необходим УПС или стабилизатор мощностью 3,5 VA/ВА
Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 23:43   #15
Nikit0s
Местный
 
Регистрация: 13.05.2009
Адрес: Городок у Дона
Сообщений: 5,838
Репутация: 455
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от brosko Посмотреть сообщение
у знакомого стоит хрень на основе аккумулятора от грузовика и к нему приблуда специальная, все вместе тысяч под 20, но оно работает несколько часов вообще без внешнего электричества
А неизвестно -- что это за приблуда? 20 тысяч за такую штуку -- это не слишком дорого. Я бы взял для DC250. Видел такие штуки только от 50 тысяч и выше, для коттеджей Непонятно за что -- никакой аккумулятор в ее комплект не входит
Nikit0s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 01:13   #16
Александр_
Местный
 
Аватар для Александр_
 
Регистрация: 14.11.2008
Адрес: CR
Сообщений: 2,426
Репутация: 565
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от brosko Посмотреть сообщение
у знакомого стоит хрень на основе аккумулятора от грузовика и к нему приблуда специальная, все вместе тысяч под 20, но оно работает несколько часов вообще без внешнего электричества
Здесь, по видимому, имеется ввиду "хрень", которая на русском языке называется так - "буферный источник питания", т.е. тот же самый UPS. Автомобильный аккумулятор для увеличения продолжительности работы при отсутствии электропитания можно подключить к любому УПСу - главное условие - отключить родную батарею и убедиться в соответствии напряжений. При этом чем больше емкость подключаемого аккумулятора, тем дольше подключенное к такому УПСу устройство сможет продержаться без электроэнергии в питающей сети. Но это палка о двух концах - чем больше ёмкость аккумулятора, тем больший ток требуется для его зарядки и соответственно зарядное устройство, встроенное в УПС, должно этому требованию соответствовать. В УПСах используются свинцовые аккумуляторы, для которых оптимальный ток зарядки должен быть равен 1/10 ёмкости самого аккумулятора. Меньшее значение зарядного тока приведет к постоянному недозаряду батареи, большее - к повышенной скорости химических процессов в аккумуляторе и его излишнему нагреву - оба варианта сокращают время жизни аккумулятора, а недозаряд лишит преимущества длительной работы при отключении электроэнергии. Так, например, в обычных компьютерных ИБП мощностью 400 или 600VA используется аккумулятор с маркировкой 1272 (у разных производителей возможна различная маркировка), обозначающей его электрические параметры - напряжение 12 вольт и емкость 7,2 ампер/часа. Следовательно, нормальный зарядный ток для этого аккумулятора - 0,72 ампера или 720 миллиампер. Если вместо него подключить автомобильный аккумулятор емкостью 70АЧ, время автономной работы увеличится почти в десять раз, но нормально зарядить такой аккумулятор можно будет только от внешнего зарядного устройства, поскольку для этого нужен зарядный ток 7,0 ампер.
Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Быстрый переход

183 204 195 210 237 243 263 7 8 152 15 16 13 11 10 14 35 9 256 123 37 144 145 146 179 20 258 21 22 124 23 24 97 127 128 25 26 126 136 154 64 65 254 233 159 162 163 164 66 27 98 48 56 120 58 59 60 61 62 135 63 165 166 200 201 202 51 53 167 169 168 172 52 55 54 125 255 207 217 218 219 220 221 222 223 224


"Форум индустрии цифровой печати" 2008-2023

Все вопросы по сотрудничеству:

Электропочта: info@trade-print.ru

Москва, Печатников пер.

Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +4.

Яндекс.Метрика