28.01.2009, 17:14 | #1 |
Местный
|
Увлажнение?
|
01.01.2015, 22:51 | #281 |
Местный
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
|
Апну старую тему:
подскажите, купил Венту 25-ю, помещение, где она стоит, почти впритык для нее - 36 кв.м. Температура - прибл. 25 градусов, влажность вот уже после 3 дней непрерывной работы - или низкую показывает гигрометр, или 20% (это нижний предел у китайца, до которого он LL пишет). У меня их 2 стоит в разных углах комнаты. Из особенностей - полы - плитка на полу, стены - металлопрофиль, подвесной потолок. В Венте вода хорошо испаряется - часов за 8-10 не остается почти ничего (на дне), режим работы сейчас - максимальный 3-й. Неужели еще рано и влажность не поднимается по причине того, что предметы и бумага ее впитывают, или это увлажнителя не хватает? |
01.01.2015, 22:54 | #282 |
Местный
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,608
Репутация: 63
|
пусть с недельку в непрерывном режиме поработает.
|
01.01.2015, 22:58 | #283 |
Местный
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
|
вроде бы неисправность мойки отметаем - она воду испаряет хорошо. Сначала непривычно было конечно смотреть на кусок платика с куском мееедленно крутящегося пластика внутри и вентилятором... за 25 тыщ-то!
Первая мысль была (я же брал б/у, но в магазине) - барабаны сломаны, медленно крутятся. Вторая - за что там 25 тыщ????!!!! |
02.01.2015, 09:23 | #284 |
Местный
Регистрация: 06.08.2008
Адрес: Кубань - это южнее Саратова
Сообщений: 6,768
Репутация: 314
|
Они и должны медленно крутиться, что за подвесной потолок?
|
02.01.2015, 10:19 | #285 |
Местный
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
|
|
02.01.2015, 14:46 | #286 |
Местный
Регистрация: 06.08.2008
Адрес: Кубань - это южнее Саратова
Сообщений: 6,768
Репутация: 314
|
Вероятно он очень гидроскопичен
|
02.01.2015, 14:52 | #287 |
Местный
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
|
Андрей Александрович, надежды у меня могут быть на то, что он когда-нибудь насытится, или так и продолжит сжирать влагу?
P.S. Спасибо за ответы! |
02.01.2015, 15:01 | #288 | |
Местный
Регистрация: 13.05.2009
Адрес: Городок у Дона
Сообщений: 5,839
Репутация: 455
|
Цитата:
1) для начального насыщения влагой нужно 2-3 недели; 2) увлажнитель должен работать круглые сутки. Или, если это условие не выполняется -- надо удваивать мощность увлажнителей. У нас у самих сейчас в работе как Венты (от 45-х до 80-х), так и центробежные потолочные (в час распыляют 7-10 литров). Так что примерно в теме ориентируюсь |
|
02.01.2015, 15:15 | #289 |
Местный
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
|
Просто что меня смутило, воду она сжирает отлично, 2 раза в день заливаю, и с утра прихожу, а мойка уже в стопе по недостатку воды. Ну, время до 15 января есть (пока трансп. компании не работают, ЦПМ не приедет), как раз подожду, может что и нормализуется. |
02.01.2015, 15:40 | #290 |
Местный
Регистрация: 13.05.2009
Адрес: Городок у Дона
Сообщений: 5,839
Репутация: 455
|
kev, посмотрите как будут развиваться события, скорее всего проблема будет только при морозах 15-20 градусов и круче.
А так -- да, надо чтобы прибор работал постоянно! При холодах до 10-15 градусов обычно все ОК, а на лето мы увлажнители обычно вообще отключаем. Вообще, конечно, рекомендуется покупать приборы с двойным запасом, но это во мне уже профессиональный продавец говорит |
|
02.01.2015, 19:05 | #291 |
Местный
|
|
03.01.2015, 01:46 | #292 |
Местный
|
kev, ЦПМ же ещё нет? так включайте УЗ на полную! до 60-65 догОните, а там мойка около 50 подерживать будет.
|
03.01.2015, 01:48 | #293 |
Местный
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
|
Но вообще, идея здравая, спасибо! |
04.01.2015, 14:19 | #294 |
Местный
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
|
В общем, по совету Alecko5 вчера все-таки дополнительно включил УЗ.
В результате, датчик в 1.5 метрах от УЗ (выше) показывает 29% влажности, в противоположном конце комнаты, в 1,5 метрах от мойки воздуха - 25%. Проработали оба ночь, особо пока ничего не поменялось (эти значения вчера где-то часа за 3-4 образовались). В принципе, это уже хоть что-то, лучше чем ничего. Пока УЗло не буду выключать, пусть поработают вместе. |
04.01.2015, 14:27 | #295 |
Местный
Регистрация: 25.07.2011
Адрес: .
Сообщений: 36,940
Репутация: 623
|
А ТС то жив еще? Давно его не видно... Как ушел воевать (за правый сектор вроде) так и пропал...
|
04.01.2015, 14:34 | #296 |
Местный
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
|
Chernov, не знаю, но дело его (тема) живёт!
|
06.01.2015, 21:50 | #297 |
Местный
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
|
прошла неделя после работы венты-25 на полную.
напомню, дня 3 назад плюнул, и запустил по совету Alecko5 еще и УЗ. Удалось поднять влажность до 25-29%. Сегодня прихожу на работу, а влажность опять упала - в 1 конце помещения показывает лоу левел, что значит меньше 20%, в другом - 21%. Что ему, гаду (помещению) надо - ума не приложу. Вывод: похоже что 1 Венты-25 и УЗ на комнату в 36 кв.м. мало. Либо я опять тороплю события, и как писал Никитос и другие - нужно минимум неделю еще ждать? Но почему тогда скачут так показания? Климат не менялся особо, дверь там закрыта. |
06.01.2015, 22:03 | #298 |
Местный
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,608
Репутация: 63
|
kev, любой небольшой сквознячок - и влажность упала. Не заморачивайся, пусть работает, только воду успевай подливать, придет время и будет влажность.
|
07.01.2015, 00:13 | #299 | |
Местный
Регистрация: 05.11.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 309
Репутация: 8
|
Цитата:
Думаю, надо ли до 60 % доводить? |
|
07.01.2015, 00:40 | #300 | |
Местный
Регистрация: 02.02.2014
Адрес: РФ
Сообщений: 2,520
Репутация: 60
|
Цитата:
У меня там экосол, он без вытяжки, даже маленькой, все равно не сможет работать. + с улицы от порога небольшая щель. Тем не менее, спасибо за описание своего опыта. 60% думаю уже и не надо, 45 - хорошо. |
|
|
"Форум индустрии цифровой печати" 2008-2023 Все вопросы по сотрудничеству: Электропочта: info@trade-print.ru Москва, Печатников пер. |