Цифровая печать как бизнес - форум и портал - Показать сообщение отдельно - Вытяжка для 3,2м
Показать сообщение отдельно
Старый 21.10.2022, 18:17   #27
d_Serg
Местный
 
Регистрация: 19.06.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 8,348
Репутация: 252
По умолчанию Re: Вытяжка для 3,2м

Цитата:
Сообщение от mks.mpei Посмотреть сообщение
чего?)
скорость потока равна расходу деленному на сечение воздуховода)
все. никаких сопротивлений больше не учитывается.
нет! все элементы вентсистемы создают сопротивление. Каждый погонный метр воздуховода создает сопротивление воздуху (повышая давление в системе воздуховодов, снижая производительность вентилятора). Величина этого сопротивления даже зависит от профиля воздуховода (круг=1, квадрат=1,2, прямоугольный в 1,5 раза) Каждый поворот воздуховода создает сопротивление, каждое сужение (если оно есть), а тем более всякие шумопоглатители. Все они создают повышенное давление в системе. Поэтому в паспорте каждого вентилятора прилагается график понижения производительности данной модели вентилятора от ОБЩЕГО давления в системе (которое создают все элементы).
А паспортную ЗАЯВЛЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ производительность вентилятор даст перегоняя воздух "из пустого в порожнее". Но такого в реальности не бывает))) Поэтому и делают соответствующие расчеты, чтобы учесть все потери в системе и попытаться их как-то компенсировать.
d_Serg вне форума   Ответить с цитированием