Цитата:
Сообщение от mks.mpei
чего?)
скорость потока равна расходу деленному на сечение воздуховода)
все. никаких сопротивлений больше не учитывается.
|
нет! все элементы вентсистемы создают сопротивление. Каждый погонный метр воздуховода создает сопротивление воздуху (повышая давление в системе воздуховодов, снижая производительность вентилятора). Величина этого сопротивления даже зависит от профиля воздуховода (круг=1, квадрат=1,2, прямоугольный в 1,5 раза) Каждый поворот воздуховода создает сопротивление, каждое сужение (если оно есть), а тем более всякие шумопоглатители. Все они создают повышенное давление в системе. Поэтому в паспорте каждого вентилятора прилагается график понижения производительности данной модели вентилятора от ОБЩЕГО давления в системе (которое создают все элементы).
А паспортную ЗАЯВЛЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ производительность вентилятор даст перегоняя воздух "из пустого в порожнее". Но такого в реальности не бывает))) Поэтому и делают соответствующие расчеты, чтобы учесть все потери в системе и попытаться их как-то компенсировать.