Цифровая печать как бизнес - форум и портал - Показать сообщение отдельно - Вытяжка для 3,2м
Показать сообщение отдельно
Старый 19.10.2022, 15:43   #4
mks.mpei
Местный
 
Регистрация: 23.08.2018
Адрес: Москва
Сообщений: 2,889
Репутация: 44
По умолчанию Re: Вытяжка для 3,2м

70*3.2=224 куба.
Соответственно вытяжка для помещения нужна от 700 кубов. - это канальные вентиляторы для воздуховодов диаметром 200мм.
Насколько вонючие cs-100 я не знаю.
Для сольвента нужно опускать воздуховоды еще вниз к полу - рядом с принтером, т.к. сольвент опускается вниз. если печатаете с закрытыми крышками, то можно воздуховоды подвести прям к станку и забирать воздух еще и из него напрямую. если отверстий нет, то можно сделать самостоятельно: и сзади/сверху и по бокам.
Еще видел где-то варианты с коробом, которым ставиться прям на блок сушки сверху длиной 3,2 и забирает воздух также от туда

Это был совет.
Анекдот про отличие совета от консультации нужно постить?

Про конфигурацию воздуховодов и приточке/вытяжке точно лучше проконсультироваться с какими-то проектантами. по конфигурации отвода запаха от принтера - только эксперименты

Последний раз редактировалось mks.mpei; 19.10.2022 в 15:49..