Сообщение от Tokis Посмотреть сообщение
Если на первом этаже, вбиваете в грунт арматуру (лучше специальный анодированный штырь) метра на 2.5-3, тянете провод к принтеру (на корпус), сечением минимум 4кв. мм.
ага, конечно)
для отдельного контура заземления в системе ТТ (все заземляющие провода отключены от заземления источника питания и подключены к локальному заземлению) сопротивление контура должно быть ниже 30 ом
сечение кабеля от гзш до контура не менее 10кв.м. по меди. 2,5-3м это в большинстве своем "ни о чем", тем более, если это простая арматура